мудрый Проблемы с электропитанием и выбор ИБП.
С этим сталкиваются многие пользователи. И пора бы в этом разобраться! Паладин

1.1 Проблемы с электропитанием
Питание от внешней питающей сети может быть однофазным или трехфазным; в упрощенном виде его можно представить в волновой форме. Его можно также охарактеризовать следующими параметрами:
звезда частотой
звезда амплитудой
звезда формой (возможным искажением волны)
звезда симметрией системы (только для трехфазных источников)
На пути от источника к подключенной к нему нагрузке синусоида может быть искажена различными типами электрических помех. К последним можно отнести:
звезда повышение напряжения при переходных процессах
звезда понижение напряжения («brownout»)
звезда изменения частоты
звезда перебои.
Эти помехи вызываются различными причинами, включая аварии и проблемы, связанные с переключениями в кабельных сетях и распределительных системах, экстремальными погодными (грозы, мороз, сильный ветер и т.п.) и производственными условиями (неисправность оборудования, близость силовых промышленных установок, выход из строя электрического оборудования и т.п.). Поэтому, несмотря на постоянное улучшение распределительных электросетей и качества поступающего электропитания, помехи все еще нередки, и полное их устранение было бы экономически невыгодным.

1.2 Влияние проблем с электропитанием на оборудование
И в этой области производители достигли большого прогресса в попытке сделать свое оборудование менее зависимым от помех (меньшая восприимчивость к повышению напряжения, устойчивая работа при отклонении входного напряжения на 10-20% от номинального и даже при перебоях в питании от 5 до 10 мс). С другой стороны, все возрастающая сложность многочисленных информационных и промышленных видов применения ИБП, использование микроконтроллеров с современными характеристиками и работа в непрерывном цикле производственных процессов и телекоммуникационных систем делают последствия возникновения помех все более сложными. Это может быть как потеря производительности и снижение качества продукции, так и серьезный риск для людей и оборудования, вплоть до возникновения угрозы самому существованию предприятия. Информационные системы и в целом устройства, которым необходимо электропитание без перебоев и помех, нуждаются в надлежащей защите. Менее заметными и, как следствие, более опасными являются воздействия, приводящие к преждевременному износу оборудования и к снижению его надежности и работоспособности.

2.1 ИБП: четыре причины, чтобы их устанавливать
звезда Обеспечение электропитанием при пропадании сети - это классическая функция ИБП, однако на сегодня не самая важная.
звезда Обеспечение высокого качества электропитания, отфильтровывая и стабилизируя приходящее от электросети или от генератора электропитание.
звезда Обеспечение независимого управления электропитанием - при пропадании или нестабильности сети ИБП автоматически защищает подключенную нагрузку и обеспечивает удаленный мониторинг ее состояния, включая аварийный режим.
звезда Резкое повышение надежности питающей системы за счет использования систем дублирования, которые продолжают поставлять высококачественное электропитание даже в случае неисправности какого-либо из элементов такой системы.

2.1.1 Общие сведения об ИБП
ИБП состоит из трех основных блоков:
звезда выпрямитель/зарядное устройство для аккумуляторных батарей: преобразует переменный ток в постоянный и заряжает батареи.
звезда комплект аккумуляторных батарей (как правило, герметичных свинцово-кислотных): накапливает электрическую энергию и питает инвертор в течение времени от нескольких минут до нескольких часов.
звезда статический преобразователь (инверто
р):
преобразует энергию постоянного тока в переменное напряжение, стабилизированное и отфильтрованное для питания нагрузки.

К этим трем функциям могут быть добавлены дополнительные: автоматический байпас для подачи электропитания в случае перегрузки или неисправности ИБП, ручной байпас для обеспечения полного отключения ИБП, а также разнообразные опции для местной и удаленной сигнализации и обслуживания.

2.1.2 Конфигурации ИБП
Было разработано множество различных типов ИБП, отвечающих различным требованиям пользователей к непрерывности и качеству питания для различных типов нагрузки - от нескольких ватт до нескольких мегаватт. Действующая классификация на основе характеристик аппаратов приведена в Директиве ENV 50091-3, которая выделяет три типа ИБП:

звезда VFI (Voltage and Frequency Independent - Независимый от напряжения и частоты) - Более известен как ON LINE или ИБП двойного преобразования, где выход ИБП независим от любых колебаний напряжения сети, а отклонения частоты во внешней сети контролируются в пределах, определенных в директиве ENV 61000-2-2 (CEI 110-10). Этот тип ИБП может также работать в качестве преобразователя частоты (см. рис. A).



звезда VFD (Voltage and Frequency Dependent - Зависимый от напряжения и частоты) - Более известен как OFF LINE, где выход ИБП зависит от изменения напряжения питания (сетевого) и от изменений частоты.
звезда VI (Voltage Independent - Независимый от напряжения) - Более известен как LINE INTERACTIVE, где отклонения входного напряжения стабилизируются регулирующими пассивными/электронными устройствами в пределах нормального диапазона (см. рис. B).



2.1.3 Выбор мощности ИБП
При выборе необходимой мощности ИБП важно принимать во внимание следующее:
звезда Полная мощность (ВА или кВА). Определяется как S=UxI для однофазных нагрузок, S=(UL1xIL1)+(UL2x IL2)+(UL3xIL3) для трехфазных нагрузок, где U - это напряжение, а I - это ток, потребляемый нагрузкой при нормальных условиях работы (EN50091-1-1). Эту информацию обычно можно найти в документах и/или на маркировке самого оборудования, причем эти данные могут быть несколько завышены.
звезда Активная мощность (Вт или кВт). Определяется как P=SxFP, где FP - это коэффициент мощности нагрузки. Если значения P и FP неизвестны, то для правильного выбора мощности ИБП необходимо предварительно измерить потребляемую нагрузкой мощность. Обычная компьютерная нагрузка обладает коэффициентом мощности между 0.65 и 0.8. Активная мощность особенно важна при выборе необходимой емкости аккумуляторных батарей.
звезда Перегрузка. Это временные запросы со стороны нагрузки, значение которых превосходит уровень потребления в постоянном режиме. Они вызваны «бросками» по току, которые могут иметь место при пуске одной или нескольких нагрузок.
звезда Расширение системы. При выборе мощности ИБП рекомендуется учитывать также и предстоящее в будущем увеличение мощности системы. В любом случае, рекомендуется работать при мощности ИБП, превышающей сумму мощностей нагрузок (как правило, рекомендуется иметь запас по мощности в 30%).
звезда Особые виды использования. Потребление некоторых нагрузок в момент их включения намного превышает номинальное, пусть и в течение очень короткого времени (50 - 100 мс). Речь идет, например, о лазерных принтерах, некоторых типах ламп, развязывающих трансформаторах и насосах. Для этих видов устройств рекомендуется устанавливать ИБП с запасом мощности (от 3 до 4 раз - в зависимости от типа нагрузки и от выбранного ИБП). В случае сомнений, или если параметры потребления данных устройств не до конца известны, для правильного расчета системы обращайтесь в наш сервис-центр.

2.1.4 Параллельное подключение ИБП
В установках средней и большой мощности различные ИБП можно устанавливать параллельно:
звезда для увеличения мощности электропитания по сравнению с отдельными аппаратами;
звезда для повышения надежности системы электропитания путем ее дублирования.
Параллельное подключение позволяет наращивать мощность ИБП, в том числе и после установки первого ИБП, а также позволяет реализовывать решения для повышения надежности или для упрощения эксплуатации и обслуживания системы.



2.1.5 Имеющиеся опции ИБП
Можно улучшить стандартный вариант ИБП путем добавления следующих опций в зависимости от потребностей заказчика:
Развязываюший трансформатор ИБП может использоваться без трансформатора с гальванической развязкой при сохранении нейтрального режима от входа до выхода. Тем не менее, в особых случаях возможна установка развязывающего трансформатора для изменения нейтрального режима на выходе по отношению к входу.
Решения, позволяющие подавать нелинейные искажения на входе. Существуют различные решения, позволяющие понизить нелинейные искажения входного тока. По нормативным соображениям некоторые модели ИБП (как правило, в однофазных версиях до 10 кВА) используют стандартное синусоидальное напряжение. Для трехфазных ИБП и для ИБП с трехфазным входом и однофазным выходом можно выбрать либо стандартный вариант, либо вариант с низкими искажениями. Рекомендуется выбирать последний в том случае, когда мощность генератора на входе та же, что и у ИБП (например, на входе стоит генератор на 20 кВА, подающий электропитание на ИБП мощностью 20 кВА); в противном случае предпочтительнее выбрать классический ИБП, обладающий большей производительностью и являющийся менее дорогим в обслуживании.

2.2.1 Обмен информацией на локальном уровне
звезда Световые индикаторы
Простая световая индикация на передней панели отображает текущее состояние ИБП; как правило, ее достаточно для ИБП небольшой мощности.
звезда Буквенно-цифровой дисплей
Жидкокристаллический экран на передней панели может отображать дополнительную информацию u1086 об ИБП и его электрических параметрах. Кроме того, с его помощью можно получать доступ к специальным функциям, связанным с использованием и диагностикой ИБП.

2.2.2 Удаленный обмен информацией
звезда Удаленный обмен информацией с использованием сигналов
Если ИБП труднодоступен для оператора, может быть предусмотрена дистанционная передача сигналов для удаленной диагностики основных рабочих состояний (например, «общее аварийное состояние» и «работа от батареи»). Данная сигнализация может быть отправлена на информационные системы, запитанные от ИБП, на сигнальную панель заказчика или на внешнюю сигнальную панель, поставляемую вместе с ИБП.
звезда Обмен информацией между ИБП и пользователем
При помощи свободных (низковольтных) контактов или линии последовательной передачи данных ИБП может быть интегрирован в защищенную информационную систему для автоматического закрытия файлов системы в случае отключения внешней сети питания и для отправки информации о состоянии ИБП операторам.
звезда Последовательный обмен информацией
Для более углубленной удаленной диагностики ИБП информация может передаваться на буквенно-цифровую панель или непосредственно на персональный компьютер.

Arrow Спасибо ЗАО «Сагбел» за информацию!

_________________

Не бойтесь сказать то, что думаете...
avatar
SUPER
SELINA Electronic Arts security
SELINA Electronic Arts security

Количество сообщений : 88
Настроение : Банзай!
Репутация :
999 / 100999 / 100

Дата регистрации : 2008-02-26

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения